安全出口指示灯和疏散出口指示灯怎么区分?两者设置位置是否有明显定义或者要求?
安全出口,规范中说“供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口”;疏散出口,“火灾时供人员逃离火灾区域或建筑的出口,包括安全出口和房间疏散门”个人理解,除了直通室外的楼梯间和出入口外,都是属于疏散出口,需要设置疏散出口灯,而直通室外的楼梯间和出入口则认为是安全出口,需要设置安全出口灯;第一条规范里面的室内安全区域出口是否基本不考虑?都是尽量用直通室外的出口作为安全出口,室
-
消防安全出口标识牌
消防电梯机房、配电房、稳压泵房、消防水泵房里面设有应急照明灯门厅上还需要设置安全出口指示灯吗?
-
关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题
向各位专家老师请教一个问题:请问住宅建筑和公共建筑的屋顶层楼梯间疏散指示灯具的箭头指向是指向楼下还是屋顶?谢谢!
-
标志灯具的选型问题
-
不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用
青鸟的集中电源疏散指示灯和劳士的集中电源疏散指示灯混合使用
-
安全出口疏散指示灯
各位老师,关于超高层建筑的房间门,设置安全出口疏散指示灯的要求,应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。,如果楼层或房间面积不单元400平,房间的安全出口疏散门的上方就不需要设置安全出口指示标志吗?建筑设计防火规范,10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标
-
地面疏散诱导灯的选材
商场内超一千平方的商户,地面连续疏散可以用自发光疏散贴吗?是否有法规要求。
-
应急照明系统的照度检测是放在晚上检测合适、还是不论何时都可以检测
室内应急照明系统的照度检测是放在晚上检测合适、还是不论何时都可以检测,白天的话好像受室外的亮度影响较大。
-
集中电源与自带电源
消防应急照明平时由市电供电,火灾时市电断电,双电源自动转换成EPS供电,这种形式属于集中电源系统吗?
-
规范冲突以哪个为准?
GB51309-2018第3.2.9(3)的规定与GB50016-2014(2018)第10.3.5(2)的规定不同,但都在用!应遵照哪个好?