通用规范和老规范冲突以哪个为准
发表评论: 新规范为依据,通用规范没有明确的,只是把原有规范的强条,变为一般条款
2025-09-12 17:24
-
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论: 可以多台并列运行
2025-09-12 17:21
-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 1.首先疏散通道上只能是平开门(疏散门不能计入疏散宽度)2.第二你就算安装防火门,也是一个单独区域,大于一定面积需要设置排烟
2025-09-12 17:20
-
洗浴场所地下一层设置燃气锅炉房是否符合要求
发表评论:
2025-09-12 17:12
-
关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题
发表评论: 如果人员疏散到屋顶,可以通过别的楼梯间或其他途径进行 疏散,,箭头可以指向屋面
2025-09-12 17:08
-
关于余压系统泄压阀的问题
发表评论: 余压阀一般是监控余压,大多依靠重力锤调节
2025-09-12 17:06
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论:
2025-09-12 17:01
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论:
2025-09-12 17:01
-
探测器安装距离与半径关系
发表评论:
2025-09-12 16:59
-
气体灭火房间地漏有无特殊要求
发表评论: 气体全淹没灭火既要考虑泄压,也会考虑泄露系数满足设计要求,所以地漏也应设施盖板。
2025-09-10 13:23
-
消防箱安装支管方式
发表评论: 链接方式根据你的管径,不同管径要求不一样。
2025-09-10 13:21
-
湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?
发表评论: 排水的目的是安全有序排水,建议按规范执行。
2025-09-10 13:20
-
末端排水接到地漏里面
发表评论: 规范要求末端试水装置孔口出流,防止排除的水受到阻力
2025-09-10 13:18
-
楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
发表评论: 楼梯间正压需要启动,本身楼梯间内无可燃物,加入正压的目的是保证楼梯间内有充足氧气,并且人员疏散进入楼梯间(开门时),正压能够把烟气阻挡在楼梯间防火门处,防止烟气进入楼梯间。
2025-09-10 13:17
-
压差值求解
发表评论: 余压计接通电源,预热15min;按压调零按键,使显示屏示零(传感器两端导压;用胶管连接正、负压接嘴,将正压接嘴用胶管置于机械加压送风,负压接嘴胶管置于常压部位;观察微压计LCD显示值,稳定后记录测量结果。
2025-09-10 13:15
-
维保月度报告和季度报告以及年度报告问题
发表评论: 新的小蜜蜂系统本来出具报告就是合并的,一个月出不了两份报告。
2025-09-10 13:12
-
维保报告问题
发表评论: 维保小蜜蜂系统每年只能出12份报告,包含月、季、半年、年度报告,每月一份。
2025-09-10 12:59
-
公寓建筑和旅馆建筑的区别?
发表评论: 公寓是旅馆的相近业态,
2025-09-10 12:00
-
请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了
发表评论:
2025-09-10 11:52
-
关于 《重大火灾隐患判定规则 》GB35181-2025 中5.5 a)项条款的一个疑问。
发表评论: 1.首先你的宿舍楼土地使用性质是工业还是民用。是否使用此条2.《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)明确规定,公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房均不得设置瓶装液化气钢瓶。住房和城乡建设部等部门发布的《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》(建城〔2021〕23号)也明确要求,气瓶不得放置于室内人员就餐场所。 3.你的建筑是否做到完全分隔,餐饮和宿舍