智慧消防系统需要相关资质吗?
发表评论: 智慧消防也属于消防专业工程,需要相应的建筑企业资质,详见住建部建市[2014]159号文
2025-09-11 23:06
-
丙丁戊类厂房内的配电室有什么要求?
发表评论:
2025-09-11 23:02
-
防火窗可以作为排烟窗吗
发表评论: 防火窗启闭控制装置配用热敏感元件的公称动作温度为68℃,在排烟过程达到此温度后就自动关闭了,无法起到排烟目的。
2025-09-11 22:59
-
消防强(直)启柜
发表评论: 需要信号反馈。
2025-09-11 22:52
-
灾排风机执行机构
发表评论: 灾后通风机,这风机上的电动阀门,在气体喷洒之前是联动关闭的,在启动灾后排风时候,打开这个阀门。
2025-09-11 22:50
-
消防安全出口标识牌
发表评论: 可以不设置
2025-09-11 22:42
-
电气设备用房防水措施包括哪些?
发表评论: 避免将室内经常积水场所(例如蓄水池、卫生间、浴室等)布置在其上方。可以采用双层楼板的方法解决此问题,在双层楼板之间增加检修孔和排水措施,目的就是不要让上部管道损坏或楼板漏水损坏电气设备及带来安全隐患。
2025-09-11 22:35
-
厂区配套的综合楼性质为民用还是工业?
发表评论: 操作起来很难,消防备案建筑使用性质是更规划性质一致的,这要从源头开始捋,工业建筑 定义:由生产厂房和生产辅助用房组成,其中生产辅助用房包括仓库及公用辅助用房等。民用建筑定义是供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。你这只能算工业建筑的公用辅助用房。但是规划又是丙二类厂房,用地性质都是工业用地,定性为民用建筑不妥。建议与自规部门沟通改成厂区辅助用房,消防备案再与此一致。
2025-09-11 22:27
-
厂区配套的综合楼性质为民用还是工业?
发表评论: 你这是规划性质与实际使用性质不一致了。备案文件修改不了
2025-09-11 09:50
-
高层公共建筑管道井内的水(暖)管穿过隔墙,孔洞是否需要使用防火材料进行封堵?
发表评论: 需要防火封堵。
2025-09-11 08:56
-
关于喷头与灯具的水平距离问题
发表评论: 这种规程可以参考,项目上可以约定执行,还不能作为国标要求,
2025-09-09 09:09
-
屋面消防排烟风管是否需要进行防火包裹
发表评论: 室外部分规范没要求耐火极限,只要求 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。进入机房防火阀两侧2米范围耐火极限建议按照《建规》6.3.5执行
2025-09-08 17:09
-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 你这图从建筑疏散方案来说,就有问题,电梯厅两侧是不能设置电动门了;
2025-09-08 16:58
-
明设PVC管道到底是Dn100及以上的管道穿楼板加阻火圈还是DN50以上的管道加阻火圈
发表评论: 执行GB50015-2019,可以不执行GB/T51410-2020,这是推荐性标准。看设计依据是否采用。
2025-09-01 14:04
-
商业综合体防火标准
发表评论: 不可以。
2025-08-27 22:30
-
上悬防火窗窗扇除铰链(合页)连接外,是否还可以用滑槽呢?
发表评论: 目前只有平开和上悬开启方式,其他方式很难取得产品型式检验报告。
2025-08-27 22:28
-
电气消防安全隐患判定依据
发表评论: 可以参考《重大火灾隐患判定规则 》GB35181-2025 电气部分建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
2025-08-27 22:23
-
歌舞娱乐场所的卫生间也需要乙级防火门吗?
发表评论: 不需要。
2025-08-27 22:12
-
消火栓压力
发表评论: 消火栓栓口处静压不大于1.0MPa,否则就要分区了,最低静压要满足动压要求。
2025-08-27 22:10
-
关于三合一前室的问题
发表评论: 如果是消防电梯前室和剪刀梯共用前室就算。图示中电梯情况不明。
2025-08-27 22:02