全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全出口指示灯和疏散出口指示灯怎么区分?两者设置位置是否有明显定义或者要求?
安全出口,规范中说“供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口”;
疏散出口,“火灾时供人员逃离火灾区域或建筑的出口,包括安全出口和房间疏散门”
个人理解,除了直通室外的楼梯间和出入口外,都是属于疏散出口,需要设置疏散出口灯,
而直通室外的楼梯间和出入口则认为是安全出口,需要设置安全出口灯;
第一条规范里面的室内安全区域出口是否基本不考虑?都是尽量用直通室外的出口作为安全出口,室内安全区域定义为安全出口是否多余?