消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:16 关注:5
关注

  • 酒店自然排烟在改造后不符合要求,如何优化设计
    发表评论: 楼道两端的功能房间内,若均满足各自房间的自然排烟要求,则走道自然排烟面积可以按走道建筑面积的2%当然也可以采取加设机械排烟的措施

    0 0 2025-09-12 07:58

  • 灾排风机执行机构
    发表评论: 安装在门外的不是执行机构,是室外电气开关,作用是启动和关闭这套系统

    0 0 2025-09-12 07:55

  • 前室的可开启外窗面积指的是窗的面积还是开启后的有效面积?
    发表评论: 一般是指扣除窗框后的净面积,可以不要求开启角度

    0 0 2025-09-11 10:17

  • 同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
    发表评论: 风量比较大的情况下一般会采用多台风机,为了使风速不超一般管道和排烟口也是分开设置的,这种情况下排烟口截面、管道风速、排烟口风速、排烟量符合要求也是可以的,最后要注意确认火灾(收到同一防烟分区的两个报警信号)后该防烟分区内的所有排烟风机及排烟口均应开启

    0 0 2025-09-08 12:51

  • 排烟风管穿越防火隔墙时是否要设置防火阀
    发表评论: 是按照通用规范GB55037设计的嘛?根据通用规范GB55037相关要求,排烟管道穿越防火隔墙等防火分隔部位处应设置防火阀等防火分隔措施(防排烟系统的风管和排烟管道、通风和空气调节系统的风管,在穿越防火墙、防火隔墙、防火分隔楼板处以及其他防火分隔部位处均需要设置防火阀等防火分隔措施,以确保防火分隔的有效性)同时穿越处防火阀两侧各2米范围内的风管外壁应采取不低于该墙体耐火极限的防火保护措施

    1 0 2025-09-03 07:54

  • 防火阀安装距离墙面多远
    发表评论: 穿越普通墙体不需要设置防火阀,一般是穿越防火隔墙才会设置防火阀,所以这里已经限定墙体是防火隔墙了(防排烟系统的风管和排烟管道、通风和空气调节系统的风管,在穿越防火墙、防火隔墙、防火分隔楼板处以及其他防火分隔部位处均需要设置防火阀等防火分隔措施,以确保防火分隔的有效性)相关规范都有提到“防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200毫米”,规范有限定“防火分区隔墙两侧”,但是设计一般会扩大到防火分隔墙体或者所有墙体,挺多人认为“防火阀距离防火分隔墙体表面不应大于200毫米”建议按图施工,如何执行可以参照设计意见上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    2 0 2025-09-02 09:45

  • 煤矿的单身职工公寓楼高层(十四层)、浴室多层(二层)属于人员密集场所么?
    发表评论: 请问是否有厂房呢?可以从最不利厂房里的人员配置判断是否为劳动性密集企业先看看地区是否有技术文件明确,如果没有的话也可以参照“重大火灾隐患判定规则 GB35181”的内容综合考虑重大火灾隐患判定规则 GB35181中,“劳动密集型企业”的定义为:生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性,且同一时间的生产、作业人数超过50人,人均建筑面积小于20㎡的生产制造类企业或具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流类企业。至于浴室的话,是否对外营业,是否有什么娱乐桑拿功能,一般来说不对外营业且没有娱乐桑拿功能的浴室不属于人员密集场所

    1 0 2025-08-21 13:26

  • 合用前室和楼梯间能否均采用自然排烟
    发表评论: 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统,当不具备自然通风条件时,应采用机械加压送风系统

    0 0 2025-08-20 10:37

  • 合用前室和楼梯间能否均采用自然排烟
    发表评论: 这个内容不是强制要求采用机械加压送风,允许采用自然通风的场所当不满足自然通风条件才是必须设置机械加压送风这个内容是当处于这种情况应怎么做的内容,不是说楼梯间和前室必须有一边设置机械加压送风

    0 0 2025-08-20 10:08

  • 机械排烟联动
    发表评论: 一般来说,只设置一个烟感说明房间面积比较小(可能是大于50平方米又小于100平方米),这种情况房间的排烟口可以不需要联动开启,因为小房间内可只存在一个报警信号,这种做法不违反规范要求火灾自动报警设计规范要求的排烟的联动是同一防烟分区的两个报警信号,但是小房间只有一个报警信号,这种情况只是房间一个信号或者房间一个信号结合房间外的一个其他信号(两个信号)开启常闭排烟口(常闭排烟阀)是违反火灾自动报警设计规范要求,所以最好的做法是不联动开启,这样只是发生火灾后起不到自动效果而已,并未违反规范要求说个题外话:如果讨论是否合理,目前做法肯定是不合理,起不到应有的效果,期待后续火灾自动报警设计规范修订,如果后续修订允许在这种特殊情况单个报警信号启动风口,或者在这种特殊情况应增加其他信号来保证同一防烟分区的两个信号的启动要求,可能会更合理一些最后再讲下,负担多个防烟分区的系统,会设置手动操作装置,发生火灾可以人为手动开启这个操作装置来打开排烟口进行排烟上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-08-15 18:01

  • 排烟窗有效开启面积
    发表评论: 一般是扣除窗框后的净面积,同时还要考虑开启角度

    0 0 2025-08-15 17:48

  • 排烟口的问题
    发表评论: 规范没有最小这个要求呢,不知道开的太小会不会影响排烟效果从风量计算排烟口的截面的时候,使用普通百叶是除以0.8

    0 0 2025-08-15 07:59

  • 屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
    发表评论: 没有“最长时间”的要求,不过烟标中有提到“排烟风机应能在280℃时连续30min保证其结构完整性”

    0 0 2025-08-14 13:00

  • 排烟口的问题
    发表评论: 请问您是哪个城市?有些地区的技术文件有排烟口间距要求规定,这种情况设置过密可能间距会超过从规范来说,没有单个最低要求,就是不知道会不会影响实际的排烟效果不过你说的9个140*400的排烟口是有问题的,排烟量小于15000

    0 0 2025-08-14 12:15

  • 排烟口的问题
    发表评论: 空间大于3米的房间区域,有单个排烟口最大允许排烟量的要求,按照你描述的设置,单个口是没有超出,保证排烟量和截面积满足规范要求即可不过按楼主的描述,有点问题,是在走道还是大于3米的房间内,走道里是可以,设置在大于3米房间内的话,排烟量和排烟口尺寸设置小了,不符合规范要求0.14*0.4排烟口9个,那么截面就是0.504,使用普通百叶,风速取10反推回去的话,排烟量为14515.2,地上单个房间排烟量不应小于15000,这样设置是违反规范要求的

    1 6 2025-08-13 08:09

  • 厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
    发表评论: 一般仓库不会存在厂房,厂房里的仓库是中间仓库,除非是物流建筑

    0 0 2025-08-12 08:38

  • 消防控制室消防水泵房
    发表评论: 考试中可能要看问的是根据哪本规范,还有就是问的是开向建筑内的门还是直通室外的门消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用防火门根据建筑防火通用规范GB55037要求,建筑直通室外和屋面的门可采用普通门

    1 0 2025-08-12 07:52

  • 合用前室和楼梯间能否均采用自然排烟
    发表评论: 要结合建筑类别、建筑高度、是否具备自然通风条件,综合考虑建筑高度大于100米的住宅、建筑高度大于50米的公共建筑、建筑高度大于50米的工业建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统

    1 4 2025-08-08 21:53

  • 关于学校报告厅设置烟感问题
    发表评论: 请问是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施火灾自动报警系统系统的选择,取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统

    0 0 2025-08-08 07:57

  • 丁类厂房内疏散走道自然排烟
    发表评论: 同一空间,建筑面积不大于5000平方米的丁类生产区域(非高温生产工艺),可以不用设置排烟设施但是将丁类生产区域隔成小房间的时候,当建筑面积大于50平方米的无可开启外窗的房间,经常有人停留或可燃物较多时,每间房间均应设置排烟设施如果每间房间的建筑面积未大于50平方米且均有可开启外窗,那么这些房间均可以不设置排烟设施如果每间房间的建筑面积小于50平方米且均无可开启外窗,当这类房间总建筑面积大于200平方米,此区域应设置排烟设施,若走道设置机械排烟则每间小于50平方米的房间可以通过走道进行排烟,走道若设置自然排烟是否可以通过走道排烟存在争议这边不讨论

    0 0 2025-08-07 08:24

积分
1264
提问
0
回答
1264

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态

关闭