新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
下面是简化图:
知识点:
4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 穿越防火分区处。
上图案例:
一台风机,各层支管 服务一个防火分区 的 多个防烟分区。
垂直与水平的隔墙处 A280防火阀, 防烟分区1处的 B 280排烟防火阀, 防烟分区1处的 C 280排烟防火阀,
因有不同的项目,有的是旧 规设计图纸,现在施工中,有些是新规的设计图纸,不同的项目。
请按以下问题分别 答复,以便 理顺 逻辑:
问题一、 若按旧规设计图纸: 上图中,(1)若仅仅 A处280排烟防火阀 关闭时,排烟机要联动关闭吗? (2)若仅仅 B处280排烟防火阀 关闭时,排烟机要联动关闭吗? (3)若仅仅 C处280排烟防火阀 关闭时,排烟机要联动关闭吗?
问题二、若按 新规(通规,2023年3月施行的)设计图纸: 上图中,(1)若仅仅 A处280排烟防火阀 关闭时,排烟机要联动关闭吗? (2)若仅仅 B处280排烟防火阀 关闭时,排烟机要联动关闭吗? (3)若仅仅 C处280排烟防火阀 关闭时,排烟机要联动关闭吗?
潘天坤 2025-06-09 17:45 1 赞
0 踩 [回复] 举报
按烟标设计的项目,仅风机入口处要求连锁停风机,ABC均不属于
按消防设施通用规范设计的项目,风机入口处要求联锁停风机,其余规范要求设置的场所的排烟防火阀的要求是联锁,ABC在这个范围内
老师,你好,感谢答疑,答复中有新词语,再增加了理解难度 ,我想再深入下:
1. ,你答复中,涉及2个新词:连锁,联锁。 我理解是:连锁(点对对,不需看火灾报警主机是否联动状态,不需经过主机控制),联锁=联动=需要主机来发命令,联动动作。 我这理解是否正确?
2. 其余规范要求设置的场所的排烟防火阀的要求是联锁,ABC在这个范围内。 意思 是:图中,按旧规范(烟标)的话,ABC这3处的排烟防火阀是联锁关闭排烟机,即:ABC这3处的任意处排烟防火阀关闭,该风机就要联动停止运行。是这意思吧?
牛丫头消防课堂 2025-06-09 22:00 1 赞
0 踩 [回复] 举报
去年,我在第二届建筑防火大会上,做的主题报告,就是这个内容,按照通用规范,你现在只需要理解两句话:
第一句,排烟风机入口处的排烟防火阀要求连锁停风机;
第二句,其他部位的排烟防火阀全部关闭后,要求联动停风机
知耻也要问 回复: 牛丫头消防课堂2025-06-12 10:46
老师,你好,感谢答疑, 我觉得还没理清 ,我想再深入问下:
疑问1. 如果,按照通用规范:
第一句,排烟风机入口处的排烟防火阀要求连锁停风机;
第二句,其他部位的排烟防火阀全部关闭后,要求联动停风机 = 排烟防火阀,联动停风机 。
疑问2. 如果是旧规范设计的图纸,不需按通用规范的话,是否是这样就行? (1) 排烟风机入口处的排烟防火阀要求连锁停风机,(2) 其他部位的排烟防火阀全部关闭后,不需要联动停风机
消防网友62117 回复: 牛丫头消防课堂2025-06-12 17:34
按通规,任意防火阀停风机,那我一个防烟分区280度防火阀熔断后联动停风机以后,其他分区的排烟口开启后风机还会再启动吗?也就是说风机会因为火灾的蔓延重复启停吗?
牛丫头消防课堂 回复: 消防网友621172025-06-13 09:58
某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。
只有风机入口处那个直接联锁停止风机
大恒 2025-06-12 08:39 1 赞
0 踩 [回复] 举报
.2.6 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 4.5.5 条规定排烟风机入 口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑 防烟排烟系统技术标准》第 5.2.2 条第 5 款规定排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并 应连锁关闭排烟风机和补风机,并未明确是风机入口处的排烟防火阀,排烟支管处的 排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?
答:排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机由暖通专业的控制要求 确定。 通常情况下,总管上的排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风 机和补风机;所有排烟支管处的排烟防火阀在 280℃时自行关闭后,再连锁关风机。------------------苏省建设工程消防设计审查验收 常见技术难点问题解答 2.0
Along Niusk 2025-06-12 09:01 1 赞
0 踩 [回复] 举报
看图集,不要只根据文字来猜想
排烟系统,只有风机前端的是280的常开防火阀,动作后联锁关闭风机
其它的烟口、跨区都是70度。
烟口常闭,手动或联动后开启
跨区常开,管道超温后关闭
风机入口处是连锁要求
一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上要设置排烟防火阀