
消防网友62117
暂无说说
粉丝:1
关注:1
关注
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
发表评论: 按通规,任意防火阀停风机,那我一个防烟分区280度防火阀熔断后联动停风机以后,其他分区的排烟口开启后风机还会再启动吗?也就是说风机会因为火灾的蔓延重复启停吗?
2025-06-12 17:34
-
商业服务网点室内消火栓如何设置
发表评论: 一户至少一个
2025-06-04 11:20
-
该条文与条文解释好像是互相矛盾,请教各位专家
发表评论: 本质是一样的,均为防烟分区内两个报警信号联动启动排烟口,后者是对前者的补充;因为手报可能被误触(人为手贱),所以规定需要有一个探测器报警,即两个及以上手报报警是不能联动启动排烟的。
2025-05-27 09:45
-
消防栓保护半径
发表评论: 1.先通过 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 7.4.12-2确定充实水柱长度 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。2.按 10.2.1 计算: 水带长度和水柱长度折减后的距离 需先算水带到最不利房间门(含房间内套间门)或拐角处(水柱不会拐弯) 再算水柱长度是否可以覆盖
2025-05-26 16:22
-
消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范
发表评论: 立管出短管直连消火栓可以,其他不行
2025-05-26 16:13
-
设置消火栓时,封闭楼梯间要不要考虑两股水柱同时到达的要求
发表评论: 我理解的任何部位指人员可到达的所有地方,规范可没说房间、走道等,所以需要考虑楼梯间
2025-05-23 15:36
-
楼梯间开口与外墙上的其他相邻开口之间的防火措施
发表评论: 可参考建规的这一条
2025-05-21 11:34
-
消防前室自然通风可以用门吗?
发表评论: 该前室为消防电梯前室,标记处为屋顶露台
2025-05-09 16:35
-
直线距离要考虑活动家具?
发表评论: 一般拉虚线到安全出口标L=35M<37.5M;设计说明说的是直线距离,不会写疏散路径的
2025-05-08 16:36
-
补风口是常开还是常闭?
发表评论: 是地下无窗房间,大于50平米;做了机械排烟,现在要从原有补风井里拉管进去补风,但原有补风口只在井壁上设了个常开口,现在是两个空间,担心原有补风口和现在设计的补风口相互漏风影响两个空间补风。
2025-04-29 16:30
-
关于疏散的几个疑问
发表评论: 第一个图有误 应为大于200平米的区域 是否需要两个疏散方向,有个餐饮项目,正门是防火卷帘,散座区大于两百平,但按30m是足够的,审图老师提说该区域大于200平米根据5.5.15-2要2个疏散方向,没办法只能把中间的包房劈开做成一个走道出来。
2025-04-25 17:39
-
消火栓开孔要求
发表评论: 回复的条文写错了,是12.3.12
2025-04-25 17:15
-
补风系统是否过度设计了?
发表评论: 可能是因为有防火门的原因,有些地方要求有防火门的房间设了排烟就要补风
2025-04-17 16:14
-
机械排烟系统
发表评论: 肯定不行的 1)建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。2)加风机需与大楼报警联动3)不能保证不破坏原有排烟系统的运行
2025-04-16 14:55
-
高层公共建筑办公区疏散走道两侧墙为普通玻璃墙是否可行
发表评论: 办公区内的内部走道可用普通玻璃隔墙,面临核心筒及核心筒走道的隔墙要满足1.0h耐火极限,这是把整个办公区视为一个大房间,采用办公区任意一点到安全出口距离不大于30+10的疏散计算
2025-03-25 09:26
-
应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?
发表评论: 集中控制系统表示有中控室啊,无中控室就设置非集中控制型
2024-03-28 16:28
-
区域显示器的电源线和通讯线可以共管敷设吗
发表评论: 24v电源线和信号线可以
2024-03-18 14:54
-
喷淋系统工作压力计算与管道选材
发表评论: 如您的计算所示,他的工作压力是不是有误
2024-03-12 16:35
-
关于大型商业综合体内餐饮商铺的疏散门设置问题
发表评论:
2024-02-02 11:43
-
厨房出餐口问题
发表评论: 这个防火窗是需要联动关闭吗?
2024-01-23 16:31