火灾危险性类别一般描述的是工业建筑,一般来说不同火灾危险性类别之间会有一些防火分隔措施,下面这边具体分析下:
1、如果甲、乙、丙类厂房内存在有不同火灾危险性类别的厂房区域,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘(此区域当采用防火卷帘时,应符合防火分隔部位设置防火卷帘的要求)
2、如果甲、乙、丙类厂房内存在不同火灾危险性类别的仓库区域,那么仓库属于中间仓库,应符合中间仓库要求
存在甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;存在丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
3、如果甲、乙、丙类仓库内存在不同火灾危险性类别的仓库,那么应按火灾危险性较大的部分确定,同时应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘(此区域当采用防火卷帘时,应符合防火分隔部位设置防火卷帘的要求)
4、如果丙类厂房内设置直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房,应采用应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口
5、如果丙、丁类仓库内设置办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口
6、如果民用建筑内设置满足建筑使用功能的附属库房(例如自用物品暂存库房、档案室、资料室等附属库房),应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘(此区域当采用防火卷帘时,应符合防火分隔部位设置防火卷帘的要求
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第6.2.3条规定:
建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房
建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.2.2条规定:
厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口
建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.2.3条规定:设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔