应急疏散指示照明
养老院建筑,无消防控制室,电气设置火灾自动报警系统。应急疏散指示照明可以采用自动蓄电池B型疏散指示灯和B型应急照明灯吗?
一路同行 2024-06-04 11:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
2.0.3 A型消防应急灯具
主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。
距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围,火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系统产生的水灭火介质很容易导致灯具的外壳发生导电现象,为了避免人员在疏散过程中触及灯具外壳而发生电击事故,要求设置在此高度范围内的灯具采用电压等级为安全电压的A型灯具;
我头发贼黑 2024-06-04 11:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不可;
设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 1)应选择A型灯具; 2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具; 3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
香.香 2024-06-04 13:40 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规定:设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具,也就是不大于DC36V的灯具,当住宅建筑未设置消防控制室的时候,其疏散走道、楼梯间可以选择自带电源的B型灯具。
潘天坤 2024-06-05 16:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)第3.2.1条规定:
设置在距地面8米及以下的灯具应选择A型灯具,地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具。
然后有提到特殊情况:未设置消防控制室的住宅建筑的疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
按照楼主描述,理论上大部分灯具安装高度会在8米以内,如果是新建项目按照GB 51309设计,养老院安装高度在8米以内不应选择B型灯具。
2、《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022)第4.5.4条规定:
疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5米及以下时,应采用安全特低电压供电。
3、如果是装修项目或者既有建筑改造,可能得考虑是否整体改造等等因素,是否接入原有系统,设计参照哪些规范,比较复杂。