按照通用规范,网吧网咖不论面积多大都要安装自动报警吗!自动报警必须是联网联动的吗?

问题 | 2024-05-29 06:42
请写下您的回答回答

回答 | 5

一路同行 2024-05-29 15:31 10 [回复]举报

是的都要安装自动报警,是否需要联动要看具体情况

问题   回复: 一路同行2024-05-29 20:17

200平方米的网吧网咖,需要那种报警形式呢?集中报警还是独立的感烟报警器呢?

0    0 [回复]举报

一路同行 2024-05-30 08:56 10 [回复]举报

DB41/485--2006

5.1条规定小型歌舞娱乐可以用独立烟感;

如需要联动声光报警可以用一个小主机;

(本规定为地方标准)

问题   回复: 一路同行2024-05-30 10:50

万分感谢

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-06-16 15:44 00 [回复]举报

防火通用规范提及的“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。

楼主的网咖是否具有桑拿服务和卡拉OK功能?如果不具备那些功能,就不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”。

如果属于需要设置火灾自动报警系统的场所,那么应该满足相关规范的联动要求。