消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

燃气锅炉间的电气防爆问题

燃气锅炉间的电气选用是否需要防爆?不同设计院的有做防爆,也有不做防爆的。有比较权威的说法吗?

haioue | 2024-04-30 13:42
请写下您的回答回答

回答 | 2

靓丨靓 2025-03-26 13:07 00 [回复]举报

同问,这个问题困扰我很长时间了

傲岚宇陆 2025-09-25 16:21 00 [回复]举报

不属于,属于明火区域(现学现卖)

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014 3.2.2 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:3 在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内可燃物质引燃温度的设备附近;

关闭

关闭

手机APP下载