普通客梯应该如何消防联动?

实际情况:本项目普通客梯属于非消防电源,负一层配电间设置非消防电源主备供配电箱,主开关带分励脱扣。消防联动时,模块及时动作,立即切断主备供电源,普通客梯失电,电梯有自动平层功能,平层到最近层,层门打开,人员疏散。

问题:这个联动程序对吗?不对。电梯公司说到,我的设备是有平层功能,但不排除该功能有故障的时候,麻烦了,电梯内的人员会被困于电梯内。

见规范条文如下:注本项目无电梯转换层。

  民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >


  火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >


初看这两个规范条文有冲突,如何实现联动后客梯能停在首层是关键。


设计主备供箱图纸:


如何解决?是程序编制问题。

程序应满足:消防联动后,电梯机房控制柜模块动作,普通客梯电梯降到首层,该模块的反馈信号作为主备供电源箱分励脱扣模块的动作信号,切断主备供的主电源开关,既切断普通客梯的双电源。

施工中的误区:消防联动后,马上切断主备供的主开关电源。这是不符合规范要求的,普通客梯应停靠在首层或电梯转换成层后,切断电源。



一点心得,请大家指正。