锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内

专家:您好,有一栋五层半的公共建筑,每层面积1600平米,锅炉房就建在空白位置,锅炉房高度有两层楼高,计划在四楼开电竞酒店,消防验收能过吗

苯苯 | 2025-09-23 17:00
请写下您的回答回答

回答 | 5

罗马苏丹 2025-09-24 08:59 00 [回复]举报

锅炉房严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位

你这个锅炉房都贴着客房了

李勤 2025-09-24 09:32 00 [回复]举报

徐海金 2025-09-24 17:52 00 [回复]举报

锅炉房下的电竞酒店,电脑数量不要大于床位数量,不要超5人,应该可以。实在不行采用双层楼板隔腔,规避贴邻。

磨砂猴 2025-09-25 09:35 00 [回复]举报

通规废除了建规不能设置的要求,但是要采取爆炸危及其他区域的措施。

新科—危立腾 2025-09-25 10:32 00 [回复]举报

虽然加双墙能从字面规避贴邻的问题,但是看这个布局疏散条件也不好,隐患挺大