消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没

请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没

正在学习中 | 2025-09-22 16:21
请写下您的回答回答

回答 | 3

小唐12321 2025-09-22 16:48 00 [回复]举报

.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:     1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。     2 倾斜角度不应大于45°。     3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。     4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。     5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

另外泄压面肯定不能是这边

李勤 2025-09-24 09:13 00 [回复]举报

我是小鱼鱼 2025-09-25 14:12 00 [回复]举报

江苏消防的规定,这墙体要1h

关闭

关闭

手机APP下载