消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压差值求解

如何标准测试计算楼梯间,前室以及走道风压压差

甘肃天智安 | 2025-09-09 06:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-09-09 13:36 00 [回复]举报

所谓的压差,都是与走道之间的压差

如果你采用差值式的余压探测器,那就是一根管留在楼梯间或前室,另外一根管留在走道,它们之间就会形成压差。

如果你采用的是定制式的余压探测器,那么,在未启动或者是刚启动的时候,它会记一个数值等压力稳定以后,还会产生一个数值,这两个数值之间的差就是压差。


楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)余压值的测试宜使用补偿式微压计进行测量,以确保测量值的准确。测量时,将微压计放置被测试区域内,微压计的“-”端接橡皮管,把橡皮管的另一端经门缝(或其他方式)拉出室外与大气相通,从微压计上读取被测区域内的静压值,即是所保持的余压值。也可将微压计放置在被测区域外与大气相通,微压计的“+”端接橡皮管,将橡皮管另一端拉入被测区域进行测量。

李勤 2025-09-10 13:15 00 [回复]举报

余压计接通电源,预热15min;按压调零按键,使显示屏示零(传感器两端导压;用胶管连接正、负压接嘴,将正压接嘴用胶管置于机械加压送风,负压接嘴胶管置于常压部位;观察微压计LCD显示值,稳定后记录测量结果。

关闭

关闭

手机APP下载