通用规范和老规范冲突以哪个为准

防火通规55037-2022丙类厂房设置办公室休息室条件为;2小时隔墙

防火(2018版)50016-2014丙类厂房设置办公室休息室2.5小时隔墙

以哪一个规范为准?

三个6 | 2025-09-07 19:46
请写下您的回答回答

回答 | 4

消防网友68723 2025-09-08 09:57 00 [回复]举报

通规,最新

芸芸众生 2025-09-08 11:01 00 [回复]举报

新建筑   通规

小江工 2025-09-08 18:28 10 [回复]举报

依据住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑防火通用规范》的公告:……现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准……,因此本条应以《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.2条为准:


李勤 2025-09-12 17:24 00 [回复]举报

新规范为依据,通用规范没有明确的,只是把原有规范的强条,变为一般条款