消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外楼梯等同于防烟楼梯间吗

一类高层,要求设置防烟楼梯间,但是规范没有说室外楼梯可以作为防烟楼梯间;

星星001 | 2025-09-04 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 7

独断万古 2025-09-05 08:31 00 [回复]举报

没有

重庆消防 2025-09-05 08:49 00 [回复]举报

李勤 2025-09-05 09:17 00 [回复]举报


Luo 2025-09-05 09:19 00 [回复]举报

可以,防火规范6.4.5条文解释说了的。

安洪全 2025-09-05 09:30 00 [回复]举报

小米zha 2025-09-05 09:59 00 [回复]举报

符合规定的室外楼梯可以视为封闭楼梯间或防烟楼梯间。

牛丫头消防课堂 2025-09-07 00:25 00 [回复]举报

一、‌室外楼梯与防烟楼梯间的区别

  1. 功能定位

    • 防烟楼梯间‌:需设置防烟前室、防火门及正压送风系统,确保火灾时烟气无法侵入疏散通道‌。
    • 室外楼梯‌:虽可作为疏散通道,但规范未明确其具备防烟功能,仅要求满足疏散宽度、栏杆高度及2m内无其他开口‌。
  2. 规范要求

    • 防烟楼梯间必须满足前室面积(公共建筑≥6㎡)、乙级防火门、机械加压送风等要求‌。
    • 室外楼梯若未设置防烟前室或正压送风,则无法达到防烟楼梯间的标准‌

二、‌一类高层建筑的适用性

  1. 防烟楼梯间的强制要求

    • 一类高层公共建筑(如医院、商场)必须采用防烟楼梯间,且需独立设置防烟设施(如机械加压送风)‌。
    • 室外楼梯仅可作为辅助疏散通道,‌不能替代防烟楼梯间‌‌。
  2. 例外情况

    • 若室外楼梯通过增设防烟前室、防火门及正压送风系统,但需严格符合防烟楼梯间标准‌。

三、‌结论与建议

  • 不可直接等同‌:室外楼梯缺乏防烟前室、防火门等核心设施,无法满足防烟楼梯间的功能要求‌。
  • 设计建议‌:一类高层建筑应优先采用室内防烟楼梯间。

关闭

关闭

手机APP下载