全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
追风赶月 2025-08-06 17:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要防火分隔。需要设置独立的储油间。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
牛丫头消防课堂 2025-08-06 23:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第5.5.13条, 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。
若油箱与泵房同处一室,需参照柴油发电机房的防火要求进行分隔,通常应设置防火墙和防火门。
储油间设置争议
现行规范未强制要求设置独立储油间,但建议参照柴油发电机房的相关规定执行。部分观点认为储油间需满足防火墙和防火门要求,但未明确列为强条。实际操作中,若油箱与泵房同处一室,需确保整体防火分隔符合规范。
布局建议
优先独立设置:若条件允许,建议将油箱与泵房分开布置,并确保防火分隔达标。
附建要求:若必须同室,需满足以下条件:
使用耐火极限≥2.00小时的隔墙和≥1.50小时的楼板;
开向疏散走道的门应为甲级防火门(或等效措施)。
综上,是否设置独立储油间需结合具体场景判断,但防火分隔措施必须到位。