全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于屋顶水箱
按《消防给水及消火栓系统技术规范》6.1.9-2条,本工程为钢结构厂房,不采暖,设置高位消防水箱确有困难,所以本工程采取了安全可靠的给水方式,消防泵房设置了稳压泵,配置了柴油发电机组,保证了双电源,按此条可不设高位消防水箱,而且本工程消防水池有效容积按室外棉花堆场最大储量的消防用水量和火灾延续时间6小时计算,消防水池有效容积不考虑补水量可满足火灾延续时间的用水量,也就不存在需要双水源给消防水池补水,另按4.3.4条本工程未按连续补水计算消防水池的有效容积,所以不需要双水源,综上所述,按6.1.9-2本工程设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水方式时,可不设高位消防水箱,审图专家要求加高位消防水箱或者在泵房内加设顶压装置,麻烦规范编制专家给解答一下,谢谢。