消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?

高层住宅楼梯间设置了机械加压送风系统且靠外墙,故在楼梯间设置了固定窗。又因固定窗无法满足日常通风需要,请问各位大佬,机械加压送风系统可以定期开启作为日常通风使用吗?

iamconry | 2025-07-30 10:29
请写下您的回答回答

回答 | 8

牛丫头消防课堂 2025-07-30 12:51 00 [回复]举报

没说不可以,你可以使用,相当于往里送新风,只是噪音有些大,可能有人会有意见

iamconry   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-30 15:18

谢谢大佬!就是有居民觉得楼道太闷要求开系统通风,但如果打开产生噪音和共振,又会有人有意见,所以如果有具体的条文体现该设备不建议日常使用,或者是仅供消防应急使用就最好了

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-07-30 13:38 00 [回复]举报

不建议将机械加压送风系统用于日常通风。建议通过合规的通风改造方案解决需求,确保消防系统功能不受影响‌。

iamconry   回复: EHS专家-DL2025-07-30 15:20

谢谢大佬的解答,请问“不建议将机械加压送风系统用于日常通风。”这一点有没有相应的条文规定来佐证呢?或者能否从设备安全、设备维护等方面来说,不建议用于日常通风呢?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: iamconry2025-07-30 15:50

我的理解是根据《消防设施通用规范 GB55036-2022》条文说明中,11.2.2 本条规定了机械加压送风系统的基本设置要求。要求楼梯间、合用前室或共用前室的机械加压送风系统独立设置,规定系统的最大服务高度是提高机械加压系统的可靠性,确保系统能够在防烟楼梯间与前室、前室与疏散走道之间形成一定的压力差或压力梯度,是实现防烟目标的关键。独立设置就不应与非消防用途混用‌。另外非设计用于日常通风目的也会造成频繁启停加速风机、阀门等部件老化,降低火灾时的可靠性‌。

2    0 [回复]举报

iamconry   回复: EHS专家-DL2025-07-30 16:18

太感谢了!

0    0 [回复]举报

远方 2025-07-30 15:31 00 [回复]举报

 双速风机可以开启低速作为日常通风使用,如果是高速风机不建议使用,噪音和震动都比较大。

追风赶月 2025-07-30 18:00 00 [回复]举报

不建议使用。1、噪声  2、费电  3、主机一直报风机的反馈  4、脏(风道有垃圾)

关闭

关闭

手机APP下载