关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问

火灾自动报警规范,消防设施通规以及防排烟规范都提到消控室应能远程启动和停止风机,并将信号传输至消控室,有没有哪一本规范提到了送风机和排烟机远程启动不应停止的相关规范,想和各位老师交流下。

Soul Singer | 2025-07-28 22:03
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS专家-DL 2025-07-29 13:46 00 [回复]举报

现行的规范里均没有送风机和排烟机远程启动不应停止。均未禁止远程停止功能。

潘天坤 2025-07-29 13:54 00 [回复]举报

不应停止的条件是什么?是什么情况下,什么操作下,风机不应停止?

规范有提到防排烟风机手动停止相关要求


牛丫头消防课堂 2025-07-29 23:12 00 [回复]举报

《消防设施通用规范》第11.1.5条, 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机均应能联动启动;当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。


这里只说启动,没说停止。停止消防设施一定是人工确认后,手动停止,所以不能设置自动停止风机的功能,但是可以远程手动停止。

李勤 2025-07-30 12:51 00 [回复]举报

消防泵自动启动后不能停止,排烟风机没有描述