全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
实际工程中,消控室静电地板内的电气线路基本都是直敷布线。与规范冲突。
潘天坤 2025-07-11 08:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防配电线路如果不是设置在电缆井、沟内或者采用矿物绝缘类不燃性电缆时,一般是不允许普通线缆裸露设置。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm
其实不用说消防配电线路,就算在民用建筑内普通配电线路也很少允许普通线缆裸露设置的