消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

机械三通问题

查了规范,配水立管与水平管不应采用机械三通,楼层内消防水平管与水平管的连接有没有规范规范不应机械三通?现场看到水平管之间有的是机械三通有的是沟槽三通,需要得到规范依据,麻烦石老师答疑解惑,万分感谢!

我心亦依旧 | 2025-07-03 16:36
请写下您的回答回答

回答 | 6

追风赶月 2025-07-03 17:14 20 [回复]举报

国家标准(GB50974-2014)第12.3.12条第6款:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;  各地解释标准不一样,举例:                                                                1、河南省豫建设计[2023] 278号:2.1.26消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)是否可以采用机械三通连接?
答:消火栓立管与消火栓短管可以采用机械三通连接。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,是指配水干管与配水管(水平管)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。                                                                                                                                             2、江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号):2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗? 答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。                                                                                                                  3、安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)
2.6.5 室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓支管(DN65)之间能否采用机械三通连接?
答复:可以采用机械三通连接。

我心亦依旧   回复: 追风赶月2025-07-03 17:47

谢谢,不过我想问的是规范有没有规定水平管之间不可以机械三通

0    0 [回复]举报

消防资源网   回复: 我心亦依旧2025-07-04 08:18

可以用,立管也可以

0    0 [回复]举报

我心亦依旧   回复: 消防资源网2025-07-04 08:28

谢石老师,明白了,主要是开孔支管直径有要求

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:09 00 [回复]举报

石老师太忙,不用等石老师了,我给你回答吧

依据《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 

8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

因为消火栓系统管道肯定超过DN65,所以应采用沟槽连接件连接、法兰连接。

我心亦依旧   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-04 08:26

沟槽连接件连接,机械三通也有沟槽机械三通,不过还是感谢回答。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载