消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑物外独立设置的柴油发电机房消防要求

请问,建筑物外独立设置的柴油发电机房在消防设置上有什么要求?包括发电机房、储油间、储油间防火门、应急灯、防爆灯等内容。

chaochaochao | 2025-06-19 11:37
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-06-19 17:05 00 [回复]举报

独立设置是说在室外露天设置还是独立建造的柴油发电机房?


规范里提到的一般是“布置在民用建筑内的柴油发电机房”,其余情况可以参照但不做强制要求


柴油发电机本身及其储油设施具有一定的火灾危险性,因此柴油发电机房应设置必要的灭火设施。柴油发电机房内的灭火设施选择,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定(布置在民用建筑内的柴油发电机房应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统;对于容量大、规模大的多层建筑以及高层建筑,需设置自动灭火系统;对于按照规范要求设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统;对于未设置自动喷水灭火系统的建筑,可以设置推车式ABC干粉灭火器或气体灭火器,如规模较大,则可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等)


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准




牛丫头消防课堂 2025-06-19 18:17 00 [回复]举报

内容比较多,你可以参考以下我发的这篇公众号文章,供您参考

https://b.1190119.com/article-12181.htm

李勤 2025-06-20 12:47 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载