潘天坤 2025-06-17 13:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号(气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号)、手动或自动控制方式的工作状态信号应反馈至消防联动控制器
同时消防联动控制器对气体灭火系统有相关控制(手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)和显示(显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)要求
没有规定连接方式,满足反馈、显示、控制等相关要求即可
牛丫头消防课堂 2025-06-17 21:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
肯定需要将气体灭火系统的相关火警、信号反馈信号传到消防控制室,否则你这边发生火灾,消防控制室还不知道,那还了得。
《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013第4.4.5条及《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第5.0.7条,都有规定, 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
最新规范《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T44481-2024第6.12.4.2 条,依然要求反馈信息。
系统设定在自动控制状态,拆开该防护区启动瓶组的启动信号线并与万用表连接。将万用表调节至直流电压挡后,触发该防护区的紧急启动按钮并用秒表开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光报警装置、通风设施以及入口处声光报警装置等的动作情况,气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。