消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

线路敷设方式

请教各位一个问题,山体敷设火灾报警系统线路,不满足开挖条件,采用明敷方式可以吗?

请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-06-13 09:45 30 [回复]举报

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第11.1.3 条

火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。

条文说明:本条规定了火灾自动报警系统的供电线路和传输线路在室外敷设的要求,主要考虑保障系统运行的稳定性。

我个人认为山地确实有困难,可以参照《石油化工企业设计防火标准 》GB50160-2008(2018年版)第9.1.3A 条执行,但是需要有个会议纪要或者评审意见。

消防配电线路应满足火灾事故时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 不应穿越与其无关的工艺装置、系统单元和储罐组;
2 宜直埋或充砂电缆沟敷设;确需地上敷设时,应采用耐火电缆敷设在专用的电缆桥架内,且不应与可燃液体、气体管道同架敷设。

罗马苏丹 2025-06-13 09:52 10 [回复]举报

可以的,11.1.3不是强条,当条件不允许可以明敷

EHS专家-DL 2025-06-13 11:36 10 [回复]举报

山体火灾报警线路在无法暗敷时,‌允许明敷但必须满足以下条件之一‌: ① 穿金属防护管槽+外涂防火涂料; ② 直接采用矿物绝缘电缆; ③ 无线传输替代方案。 同时需强化防雷、防腐及机械防护措施,确保火灾报警系统在极端环境下的可靠性。

李勤 2025-06-13 14:56 10 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载