消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范

请问各位老师,自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范吗,出自那个规范,谢谢

小小白白 | 2025-06-12 10:08
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-06-12 17:19 00 [回复]举报

《消防应急照明和疏散指示产品报废及更换年限》(GB/T 45001-2023)可看一下,一般认为自带蓄电池式疏散指示牌中蓄电池使用年限是4年,如北京市2019年7月1日实施的DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》5.2.3.2蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。这种指示牌是不是可以换了蓄电池后再继续用。。。。

牛丫头消防课堂 2025-06-13 00:20 00 [回复]举报

依据《消防应急照明和疏散指示系统》 GB17945-2024,说明书给出;


参照北京市2019年7月1日实施的DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》

关闭

关闭

手机APP下载