关于排烟风机,往里吸风的疑问,请各位暗老师帮忙分析。

发布于:2023-03-04 05:41

各位老师们大家好,本人为第三方单位一名消防检查人员,于不久前在某项目检查一台排烟风机时发现以下情况,请各位老师帮忙共同分析一下。

排烟风机启动测试时,往里吸风,现场判断风机反转;后,消防维保人员告知已经调整风机三相电源相序,但是风机启动后仍然未往里吸风得状态。(由于现场时间有限,未能全程看着消防维保操作,不确定其是否为调整了2根相线,也不能确定风机的扇叶在调整后转向是否改变)

现疑问如下:

如果维保人员在调整2跟电源相序后,风机仍然是往里吸风,那么可能是什么原因造成的?

经与公司几位各专业同事讨论,得出以下几种可能,想咨询各位老师还有无别的可能,或者哪个原因的概率比较大,烦请各位老师不吝赐教,感谢!
1、风机反转,解决方法,调整相序,只能调整2条相序线。(因为你去调整的时候,因为不确定维保人员到底调整几根相序)
2、有可能风机控制柜在变频器有问题,变频器的设置方式,确定了风机的一个旋转方向。(这点,其他几位老师也不是很肯定)
3、风机后端紧挨处(或不远处)装了止回阀,且止回阀方向装反了。
这是我们多位同事共同考虑后初步给出的几种可能。


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 4

周家斌 2023-03-04 09:27 00 [回复]举报

第一种可能性较大。

阳明心 2023-03-27 16:43 00 [回复]举报

排烟风机不能用变频器的,应该第一种的可能性比较大。

简@风格 2023-04-02 14:12 00 [回复]举报

赞同第一种 相线调整   不允许变频启动

消防老胡 2023-04-13 12:01 10 [回复]举报

和相序有关,可能性较大。风机反转和是否在系统侧安装止回阀以及叶轮装反没有关系,都只会影响排烟量。

即使风机采用变频控制,和输入电源相序没有关系,可以随便接。只要把输出线接对就可以了,要是反转了将输出线的任意2条线调换。

值得注意的是调整相序时,还要将备用电源(柴发供电)投入后进行二次调相序,达到主备电供电时,风机转向都要正确的目的。