消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

气体灭火系统模拟启动试验方案

发布于:2020-10-15 16:03

气体灭火系统项目需要实施模拟启动试验,以此验证气体灭火系统的可靠性能。模拟启动试验应在气体设备、报警设备、气体灭火设备安装调试结束后方可进行。

一、试验依据:

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

二、试验内容

1、手动启动实验

2、自动启动试验

三、试验前准备

气体报警系统、气体灭火系统以安装调试完毕、试验工具(秒表、声级计、万用表、点型感烟探测器试验器、点型感温探测器试验器等)已具备。

应由专业人员检查各线路是否连接完好。

由专业人员指导,将气体灭火系统启动电磁阀应取下,进行模拟试验。

四、试验方法

3.1 手动模拟启动试验可按下述方法进行:

按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。

人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

3.2自动模拟启动试验可按下述方法进行:

1 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。

2 人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。

3 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。

五、试验结果判断

模拟启动试验结果应符合下列规定:

1 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;

2 有关声、光报警信号正确;

3 联动设备动作正确;

4 驱动装置动作可靠。

六、试验注意事项

1、该项试验需要严格按照专业人员的指导进行,以免损坏设备或导致人员受伤。

2、试验前应将电磁阀从瓶组上取下,以免误动作启动气体灭火系统。

3、试验完毕后应复原并检查系统。

 


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 7

石峥嵘 2020-11-12 16:07 00 [回复]举报

好资料 正好在找

消防网友5589 2021-01-01 11:42 00 [回复]举报

有一定参考价值!好!

消防网友62482 2023-04-06 04:04 00 [回复]举报

火灾发生时:探测器接受火警信号,向控制器发火警信号,控制器发出控制信号,关空调,门窗,响警报,延迟30秒,启动储气瓶选择阀,打开瓶头阀,喷放灭火气体,压力开关信号反馈给控制器,控制器打开灭火喷放指示灯。是不是这样的

黄辉   回复: 消防网友624822023-04-06 09:55

气体灭火系统需要接受两个独立的火警信号,才会确认火灾,启动灭火装置。

接到第一个火警信号时,会启动防护区内的声光警报器,提醒防护区内的人员,判断是否有火灾,并撤离;

接到第二个火警信号时,火灾报警控制器确认火灾,这时会启动防护区外的声光报警器,同时联动关闭空调、门窗、防火阀等,延时30s后,启动储气瓶选择阀,打开灭火剂瓶组瓶头阀,喷放灭火气体,压力开关信号反馈给控制器,控制器打开灭火喷放指示灯。

1    0 [回复]举报

推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载