火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。

各位大佬,这句话是不对的吧?预作用阀平时阀瓣的压力是由控制腔提供,如果控制腔不泄压,系统侧喷头就是爆了,官网里面的气体放完也打不开阀瓣呀;

姜子牙疼 | 2022-03-11 11:28
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 13

最帅游客 2022-03-11 14:22 01 [回复]举报

这上说的应该是充的有压气体的预作用。当喷头在高温作用下开启后,压力开关信号会给电磁阀信号泄压。

呵呵哒   回复: 最帅游客2022-03-11 17:04

1、単连锁预作用系统,需要自动报警系统联动打开预作用阀组

2、预作用阀组是自己把自己关闭了,不像湿式报警阀上下牙压相同就关闭了,因此系统侧压力为零,预作用阀也不动作

0    0 [回复]举报

姜子牙疼   回复: 呵呵哒2022-03-14 09:39

这个要是充气管路上的压力开关就没什么问题,只能说是不严谨,如果是报警组里面的压力开关,那肯定是不会动作的

0    0 [回复]举报

牛疼 2022-03-13 14:57 00 [回复]举报

这句话没什么问题。您说的后边的问题,取决于您的预作用阀组的型号和控制方式,如您的预作用阀组的控制腔与系统是完全独立的,可能会出现您说的这种现象;但是一般情况下,控制腔的压力监测是与系统侧的压力监测平衡联通的。

姜子牙疼   回复: 牛疼2022-03-14 09:37

压力开关报警需要有水过去吧,如果控制腔没有泄压,阀瓣没有打开水就过不去,压力开关也不会动作呀,预作用阀还分什么型号,不就是一个雨淋阀加一个湿式报警阀,系统测的有压气体对报警阀动作与否不产生什么影响吧?我翻了一下规范,这个压力开关应该说的是充气管路上的压力开关,报警阀组的压力开关肯定不会因为系统测的压力变化而动作的

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 姜子牙疼2022-03-14 13:56

11.0.5 预作用装置的自动控制方式可采用仅有火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,并应符合下列要求:
      1 处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;
      2 处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所 ,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。

同样的我还见过一种专用的预作用阀组,该阀组的气体压力监测装置与紧急启动装置是联通联锁的,也就是气压达到下限之后,直接连锁启动预作用阀组;所以我会问是不是预作用阀组的型号不同。

另外,您说的就是雨淋阀与湿报阀连接的这种预作用方式,压力开关启动预作用阀组,在规范中因为没有说明是联动启动还是联锁启动阀组,所以才会有争议。

0    0 [回复]举报

姜子牙疼   回复: 牛疼2022-03-14 15:58

  2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。

这里说的压力开关应该是没有连锁功能的,只是作为一路报警信号。

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 姜子牙疼2022-03-15 09:22

喷淋头都爆了,肯定不是准工作状态了。

0    0 [回复]举报

姜子牙疼   回复: 牛疼2022-03-15 10:40

没有开始工作就是准工作状态,而且双连锁如果喷头不爆充气管路的压力开关怎么才会动作呢

https://www.dnfire.cn/article-1323484410299.html   我看别人解释的

但是喷头爆了充水后就直接开喷了   头疼  拎不清了

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 姜子牙疼2022-03-15 14:14

哦,我明白了,您是没明白管道压力开关如何启动,管道压力开关的启动方式一般是管道内迅速减压达到下限(可手动/自动开启泄压阀同时关闭增压设备、可喷淋或管道破裂),手动开启就是有多线盘手动开启,自动开启就是联动设置开启。

0    0 [回复]举报

十万嬉皮 2022-03-14 11:33 00 [回复]举报

上面这句话有问题,预作用双连锁和单连锁都要经过报警系统,报警瘫痪,预作用系统就瘫痪。自喷干式系统倒是可以不需要报警。

消防网友13433 2022-04-23 06:34 00 [回复]举报

   2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。

purecoffee 2022-05-27 11:39 00 [回复]举报

试想一下,喷头被人为撞爆,这种情况很你描述是一样的,预作用系统肯定不能充水啊!