消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防火分隔 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防火窗的分类及应用,为什么没有B类防火窗?

发布时间:2021-01-22 15:26消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:防火窗的分类及应用,存在较多误区!

参考专题:防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?

文末答疑:

为什么没有B类防火窗?

 

防火窗,能起隔离和阻止火势蔓延的作用,同时具备通风(活动式防火窗)、采光功能,主要应用在以下场所(具体按规范要求):

1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。

2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。

第一章 主要分类

一、防火窗可分为固定式防火窗和活动式防火窗。

对于活动式防火窗,由窗扇启闭控制装置控制窗扇的开启、关闭,具有手动控制启闭功能,且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭的功能,达到一定温度时,防火窗自动关闭

注:窗扇的启闭控制方式可以附加有电动控制方式,如:电信号控制电磁铁关闭或开启、电信号控制电机关闭或开启、电信号气动机构关闭或开启等。

二、通常情况下,防火窗产品采用其窗框和窗扇框架的主要材料命名,主要分为钢质防火窗、木质防火窗、钢木质复合防火窗,其中钢质防火窗的应用最为广泛:

三、按耐火性能,防火窗包括隔热防火窗和非隔热防火窗,并可分为多个耐火等级;

隔热防火窗(A类)是指在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。非隔热防火窗(C类)是指在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火窗。

实际应用中,如未明确型号,通常是指隔热防火窗(A类)。

第二章 主要应用

一、防火窗主要应用在以下场所(具体按规范要求):

1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。

2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。

二、在《建筑设计防火规范》中,有实际应用的主要是甲级 (1.5h)、乙级 (1.0h)和丙级 (0.5h)这三类防火窗。

由上表可知,甲、乙、丙三类防火窗均为隔热防火窗(A类),对应的耐火极限分别为1.5h、1.0h、0.5h。

注:防火窗的分类与防火门类似,在《建筑设计防火规范》中 ,有实际应用的主要是甲级、乙级和丙级这三类防火门,对应的耐火极限分别为1.5h、1.0h、0.5h。

三、规范所述的仅有耐火完整性要求的防火窗,是指上表中的非隔热防火窗(C类),这类防火窗的应用并不广泛,目前厂家通常都是生产隔热防火窗(A类),A类防火窗可替代C类防火窗。

第三章 疑难探讨

为什么没有B类防火窗?

防火窗的玻璃均应采用防火玻璃,防火玻璃的耐火性能应符合对应类别的防火窗条件。

B类防火玻璃是指同时满足耐火完整性及热辐射强度的一类防火玻璃,在2009版的《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)规范中,取消了B类防火玻璃,只保留了A类和C类防火玻璃,因此,对应的B类防火窗也就不存在了。

参考专题:防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

kezhencao 2021-10-25 09:20 00 [回复]举报

应用还有安全房,外墙保温级别不够

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火窗的分类及应用,为什么没有B类防火窗?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读