儿童活动场所-建筑防火与消防设施要求!

发布时间:2021-09-27 09:19消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文所述的儿童活动场,并不包括托儿所、幼儿园所属的儿童活动场所。

托儿所、幼儿园及所属儿童活动场所,详见托儿所、幼儿园-建筑防火与消防设施要求!

 

一、基本概念:

依据《建筑设计防火规范5.4.4条要求:“儿童活动场所”主要指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。

实际应用中,“儿童活动场所”的概念有较大争议,不应仅包括以上范围,以下地方标准可供参考:

1、《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)》:儿童活动场所是指托儿所、幼儿园、儿童福利院、孤儿院的儿童用房以及儿童游乐厅、亲子儿童乐园、儿童特长培训班、早教中心等14周岁以下儿童的活动场所。

2、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》:《建筑设计防火规范》第 5.4.4 条中出现的“儿童活动场所”是指托儿所、幼儿园的儿童用房、小学校的教学用房及用于12 周岁及以下儿童游艺、非学制教育和培训等活动的场所(以游乐产品的使用说明书明确的适用对象或以申报、设计单位出具的图纸、说明为准)。

注:地方标准原则上仅适应所在地区,其他地区仅供参考!

二、设置儿童活动场所的建筑,耐火等级应符合《建筑设计防火规范》“5.1 建筑分类和耐火等级”要求,其中

三级耐火等级的儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。(5.1.8

三、儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3 层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2 层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:(5.4.4

1、设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;

2、设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;

3、设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;

4、设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;

5、设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

四、附设在建筑内的儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。(6.2.2

五、人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。(3.1.3

六、公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。以下情况的房间疏散门可以设置一个:(5.5.15

1、除托儿所、幼儿园外,位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,建筑面积不大于120m²的其他儿童活动场所,可以设置一个疏散门。

2、除托儿所、幼儿园外,位于走道尽端的房间,符合以下条件的儿童活动场所,可以设置一个疏散门:建筑面积小于50m²且疏散门的净宽度不小于 0.90m;或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。

七、儿童活动场所,不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统,详见专题:儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统

八、任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的儿童活动场所,应设置火灾自动报警系统。(8.4.1

九、托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所不应使用明火取暖、照明,当必须使用时,应采取防火、防护措施,设专人负责;厨房、烧水间应单独设置。(8.6.2

十、凡以上未涉及的部分及内容,应依《建筑设计防火规范》关于公共建筑的相关规定。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友44429 2021-06-23 07:36 10 [回复]举报

请问石老师,儿童活动场所是否属于公众聚集场所,儿童活动场所内有游艺设施,歌舞娱乐游艺放映场所中的游艺场所又是指哪些,和儿童活动场所游艺是否等同


黑狐狸 2021-06-25 18:29 00 [回复]举报

石老师您好!

请问儿童活动场所(内含儿童游艺设施,例如淘气堡,电子游戏机,沙堡,卡丁车等功能),这一类的儿童活动场所的疏散距离按照《建规》5.5.17表中的哪一类来执行呢

古蒙儿 2021-06-28 17:52 00 [回复]举报

老师,可以回答下黑狐狸的问题吗?在实际应用中我也有同样的疑问,没有地方标准时,游乐场应该按照那一条执行疏散距离。

鸽子鸽子 2022-01-25 21:30 00 [回复]举报

儿童儿童场所在商场三楼,有什么方法可以增加独立的安全出口和疏散楼梯,另外儿童游乐场是否按歌舞娱乐场所要求

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

儿童活动场所-建筑防火与消防设施要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读