图纸设计了固定水炮和喷淋,水炮能代替喷淋吗?
发表评论: 水炮是不能代替喷淋的,因为水炮的设计是为了大流量的水来控制发生的火灾,而喷淋只是辅助灭初期小火灾,这个场所是符合设喷淋系统的,然后根据厂房高度和厂房内的火灾危险性需要设消防炮的话那就这两个都要设了,图纸设计了如果少了一种那也是肯定验收不通过的
2024-09-27 16:24
-
格栅吊顶下喷喷头安装挡水板,合格吗?
发表评论: 通透面积是多少呢?如果是不大于70%的话可以这样设置的,没有问题的,肯定要加挡水板的,他也有集热的作用,是喷头快速爆破喷水
2024-09-25 16:55
-
【讨论】消防控制室需要设置喷淋吗?
发表评论: 8.1.7 本条第1、3、4款为强制性条款。消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示、控制中心,必须确保控制室具有足够的防火性能,设置的位置能便于安全进出。消防控制室应考虑的是防火而不是灭火,这个部位要想办法确保不能收到火灾的威胁这要考虑的话就设置灭火器就最好了,喷淋是肯定没必要的,基地着火等于全军覆没了已经,自动喷水灭火系统还能破坏这些设备所以设置自动喷水灭火系统的话和火是一个性质的是来破坏的
2024-09-25 16:35
-
防火门门框厚度一般为多少?
发表评论: 净宽1500肯定地双扇的吧
2024-09-24 16:39
-
请教厂房疏散楼梯的设置问题。
发表评论: 厂房如果满足设置一部疏散楼梯的话那就满足一个安全出口了,那另一部就不需要通屋面了;公共建筑如果设置两个疏散楼梯,那高出的部分也要有两个安全出口,也就是至少一步通上人平屋面的疏散楼梯
2024-09-24 16:34
-
消防水泵出水管压力表在泵正常运行时压力值是0正常吗?如果不正常,应该是多少
发表评论: 肯定是不正常的,如果是泵正常运行而没有出水的设备,那这个时候出水管上的压力是最大的,但是这个压力也不能大于设计压力的140%,当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%
2024-09-24 16:19
-
“同一建筑”与”同一栋建筑物”
发表评论: 同一栋建筑是狭义的就指单栋建筑,而同一建筑是广义的,指同一个小区内火灾危险性一样的使用性质一样的多栋建筑,这个是个人理解,没有找到相关规范
2024-09-24 16:11
-
各位老师,这个喷头需要装挡水板么?有依据没?
发表评论: 这个喷头上面还有喷头吗?应该没有啊,你这个喷头本来就在吊顶上面吧,那肯定是不用的;7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定: 1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;另外,挡水板的作用1,不让喷头上方的水淋到,这样才能起到爆破喷水的效果2、让烟气聚集,温度达到好爆破喷头喷水,
2024-09-24 16:04
-
地下室,汽车上、下坡道背面的地面的空间, 要做喷淋头的依据在哪 ?
发表评论: 背面什么都没有,已经是空地了肯定不用装了,你装的话在哪里装呢,装在空中吗
2024-09-24 15:43
-
事故通风的风口风速是多少
发表评论: 你说的具体是什么建筑的哪个部位的通风呢?
2024-09-24 15:34
-
请问这种密肋梁溅水盘与顶板距离大于 300 了该怎样布置喷淋
发表评论: 2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定也就是楼上的表格时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。 3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。所以量的间距,梁的高度都要给出来才能计算到底怎样设计哦
2024-09-24 09:53
-
车间内灭火器配置
发表评论: 该场所有用到天然气,天然气属于甲类故该场所属于严重危险级,办公区域可以按照轻危险级,储物间要看储存的物品类别判断储物间的危险等级
2024-09-24 09:34
-
配电房一定需要安装防火门吗
发表评论: 配电房是单独的建筑,等于直接开向室外的门了,那是可以不用防火门的哦根据建筑防火通用规范6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,
2024-09-24 09:14
-
厂房内疏散是否考虑设备布置?
发表评论: 应该测量一下从这个被挡的安全出口到该出口的最远疏散点的步行距离,和这点到旁边的安全出口的步行距离,选一个最近的来设置疏散指示,按照规范来讲的话是不能占用疏散通道的,设计厂房的时候疏散通道上是没有设备的,现在有了这个设备,并且还没办法移动的话那就只能选择绕过去了,消防检查的话肯定还是不合格的,
2024-09-18 11:12
-
多栋多层旅馆需要设置火灾自动报警系统吗
发表评论: 主要看每栋间的防火间距够不够如果不低于6米的话那就可以按照单栋考虑那就不用设置火灾自动报警系统如果防火间距不够的话那就要看成一个整体了那总建筑面积大于3000㎡的话就要设置火灾自动报警系统
2024-09-18 11:00
-
地下室,汽车上、下坡道背面的地面的空间, 要做喷淋头的依据在哪 ?
发表评论: 我觉得要看地上的建筑类别,和地下坡道什么的没关系了已经
2024-09-18 10:34
-
关于厂房与仓库类型及防火分隔
发表评论: 这里超过了中间仓库的规定量,且不符合中间仓库的分隔规范,所以该场所肯定要按照仓库的类型来设计消防设施的呀
2024-09-18 10:31
-
消防水带有报废年限吗?
发表评论: 消防水带 GB6246-2011,这个规范里面也没提到消防水带的使用年限,确实是找不到想关的规范,同楼主一样求答案
2024-09-18 10:19
-
短路隔离器设置
发表评论: 我觉得如果不超过32个点位的话就不用设置短路隔离器的首先短路隔离器是为了在有设备或线路故障的时候把该区域隔离起来以保证其它区域的设备正常使用,一个短路隔离器控制最多不能超过32个点位,那不超过32个的时候装一个就全部隔离了那不就没有其他区域了吗,所以没必要装的,也没有强制规定火灾报警系统回路至少要装一个短路隔离器的。其次该场所不超过32个点位说明该场所的面积及火灾危险性没那么大,所以这不超过32个的这些设备没必要设置短路隔离器的再者,如果出于更安全、更可靠的考虑来装短路隔离器时,可以考虑设置在区域的分隔处把所有的设备分成2个或多个区域,这样会成本大一点。希望可以帮到你
2024-09-18 09:57
-
末端试水装置
发表评论: 首先,你领导说的是错的。只有自动喷水灭火系统有末端试水装置,消火栓是没有的,消火栓是在最高处有试验消火栓其次,你说的有三个末端试水装置就有三个报警阀组是对的,每个报警阀组控制的最不利点都必须要有末端试水装置的第三,对于末端试水装置就是楼上所说包含组件,你可以判断是不是末端试水装置希望可以帮到你
2024-09-18 09:38