地下车库是否要用快速响应喷淋头?
提 交
共 4 回答
安洪全 24-03-26
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
6.1.7 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。
1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出消防水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下商业场所。
0 赞 1 踩 [回复]举报
南明离火 24-03-26
不用,普通68°喷头即可
1 赞 0 踩 [回复]举报
峨溪钓叟 24-03-31
标准洒水喷头就可以了哟
0 赞 0 踩 [回复]举报
梅有名 24-04-04
你地下车库多高啊就要用快速响应?湿式系统用普通喷头,干式和预作用系统,上喷用普通喷头,下喷用干式下垂喷头。