由多个不大于3000的二层建筑联排布置的建材市场,这时候考虑要不要设置自动报警系统和自动喷水系统是按一栋算,还是按整个市场算?
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-06-27
需要看你的建筑定性,是一个建筑还是多个建筑采用了防火墙减少了防火间距(不限的情况)。一个建筑,那就得设。
多个建筑的话,火灾报警必须设,喷淋看面积。
规范要求:
超过100㎡的商店建筑应设置火灾自动报警系统。
任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层商店建筑应设置自动喷水灭火系统;