
消防网友70474
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?
发表评论: 表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值
2025-09-17 15:53
-
多孔板吊顶算不算格栅吊顶
发表评论: 只看镂空率,不用看格栅是哪种类型
2024-08-14 12:27
-
无火灾报警系统但需设置喷淋的建筑,水流指示器、压力开关等的动作信号仍需要传输到报警主机上的要求在哪本规范上面,请大神们指教一下
发表评论: 没报警系统的,还是得挂一个小主机来显示吧,这样的话,多线启泵也得接起来
2024-06-20 16:18
-
争议| 防火门的开启方向!
发表评论: 应该考虑门开启时对疏散宽度的影响,做一个向内的门斗
2023-09-20 09:20
1