  • 再谈:送风口(排烟口)“联锁启动”防排烟风机!
    发表评论: 通规指南里是通过控制器去实现。。。如果联动联锁都设置又如何实现?

    0 0 2025-08-11 19:16

  • 当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
    发表评论: 您好,6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。条文解释:本条规定是参考德国标准和英国规商制定的。探测器至墙 壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 是为了保证探测器可靠探测。条文及条文解释中并未明确是探测器的边缘到墙壁、梁边,如果按探测器中心到墙壁、梁边不应小于0.5m,在梁间净距1m的梁间不会造成6.2.3条与6.2.5条条文上的冲突,如果按探测器边缘到墙边、梁边不应小于0.5m,则规范中6.2.3与6.2.5条则会有冲突的情况。

    0 0 2025-06-16 14:11

  • 当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
    发表评论: 您好,您标注的规范我都理解,梁高600mm以上,梁间净距离整好1米时按6.2.3条要求是要设置探测器的,但6.2.5条又有要求,点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,6.2.5条是净距离的话,设置探测器又违反此条要求(探测器是有大小的)。

    0 0 2025-06-12 11:34

  • 当梁高超过600mm,梁间净距1米时,梁间是否设置点式感烟/感温探测器
    发表评论: 首先非常感谢您的答复!发电厂的汽轮机厂房出现了几十处这种情况,结构专业在图纸设计的时候梁间净距正好1米,梁高700-900mm,这些位置还有预作用系统覆盖,按GB 50016须设置火灾自动报警系统,现在几方争执不下最终决定严格卡规范执行,如果6.2.5指的是探测器边缘到墙壁、梁边的净间距,1米净距的梁间设置探测器就违反规范6.2.5的要求(探测器是有大小的),如果不设置又会违反6.2.3的要求。想问一下您回复的“6.2.5,就是指探测器边缘至墙壁、梁边的最近的水平距离。”可有出处。

    0 0 2025-06-11 14:06