
小罗!!!
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
发表评论: 也不一定吧,比如说起火的时候人家正好在车上,人家干嘛不直接开车走呢,非要冒险留车子在现场自生自灭
2025-07-29 16:22
-
消控室水泵房等备用照明问题
发表评论: 有的电气专家验收是这样说,就是用普通照明灯具从双切箱取电,就算是符合备用照明。
2025-07-01 10:12
-
消火栓泵模块
发表评论: 先排除模块自身的问题,量一下控制柜反馈端是不是导通
2025-06-27 15:13
-
消防电气,双电源切换箱
发表评论: 之所以问这个问题,就是比如说,有的住宅设置的应急照明集中电源箱,一层电井一个,中间楼层电井一个,按照每个楼层一个防火分区,等于一层和中间楼层的电井设置的集中电源箱处,都要各做一个双切箱,是这样吗
2025-06-27 15:08
-
室外消防给水系统供水形式
发表评论: 要么没有两路供水,要么水压不够,常见的是这两种
2025-05-28 11:05
-
关于《建规》第5.5.17条的理解。
发表评论: 观众厅的话,按照厅内任一点至疏散门不超30米,再加上,疏散门至楼梯间或安全出口不超10米,总计40米,设置自喷另加计算。
2025-01-10 17:07
-
人员密集场所的包间地面有抬高
发表评论: 200㎜,这高度可不低啊,应该是不可以的
2025-01-10 17:02
-
防火门的相关技术规范
发表评论: 考虑一下其他的影响因素,一个是建筑高度,一个是入户门直接开向的区域是哪里。
2025-01-10 16:46
-
歌舞娱乐场所排烟
发表评论: 你描述的五个房间内部均不需要排烟,如果封闭走廊长度超过20米,那么封闭走廊需要排烟。
2025-01-10 16:35
-
排烟防火阀应该装在排烟机房里面还是外面,有没有明确规定
发表评论: 都可以
2025-01-08 18:45
-
宾馆、酒店的无窗房间不被允许设计吗?
发表评论: 这个应该不是消防的规范
2025-01-08 16:00
-
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
发表评论: 2%
2024-12-29 18:23
-
请问室内外消火栓管网能否共用?有规范要求么?
发表评论: 可以共用,但水池的有效容积需要核算够不够
2024-12-27 12:58
-
高层厂房建筑地上设备间疏散
发表评论: 如果靠外墙的话用室外楼梯呗
2024-11-28 13:05
-
关于消防水泵至消防水池间管段压力的问题
发表评论: 那个是真空表
2024-11-03 13:45
-
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
发表评论: 打个比方,一栋多层办公楼,二楼封闭内走廊超过20米,这就要考虑排烟了,这个时候分两种情况。第一,两侧的每个办公室面积都不超过100㎡,而且都有通风外窗,那么每个办公室都不需要考虑排烟,这个时候,走廊两端都要有2㎡的窗口;第二,有任意一个办公室面积超过100㎡,而且办公室开了足够面积的排烟窗,这个时候,走廊只要开设大于走廊面积2%的窗口就行了。当然自然排烟窗得符合要求,靠上方,不便开启要加手动装置。
2024-11-03 13:40
-
排烟联动关系
发表评论: 机械排烟不动作
2024-11-03 13:26
-
一栋两层办公楼,首层270㎡(两个疏散出口),二层180㎡,设置一部楼梯上二层。这样是否不满足规范要求
发表评论: 你规范都摆出来了还问啥,最简单的改动就是二楼加个室外楼梯。
2024-06-28 20:45
-
前室的防火门到底是应该常开还是常闭?
发表评论: 常闭,不过正常来讲,电梯前室应该常开,但实际这么做的也不多。
2024-06-23 19:49
-
仓库内办公室需要设喷淋和报警系统吗?
发表评论: 丙类仓库一般会设置喷淋和报警系统,现实设计当中一般会从严设计,稳妥一些,内设的办公室也要有喷淋和报警,一般一座单体建筑内,除了不适合设置喷淋设施 和 可以不设置报警设施的部位,其他所有部位,都要和建筑整体同步,还有,1层的办公室要有独立安全出口。
2024-06-15 21:52