消防控制室需要做防静电地板吗

消防控制室需要做防静电地板吗?是哪条规范有明确说明

请写下您的回答回答

共 4 回答

phone0224 24-06-26

有一本规范《电子信息系统机房设计规范》,里面有关于需要做防静电措施的要求。您可以先看一下术语,基本上消控室也能算是电子信息系统机房。

1 0 [回复]举报

yizhongdayang 24-06-26

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019/23.4.3条款有要求,如下:

5 0 [回复]举报

我是小鱼鱼 24-06-26

需要,《导防静电地面设计规范》3.1.3条

0 0 [回复]举报

最帅游客 24-06-26

一般图纸上都是这么要求的,现场也是这么做的,如果要规范的话,就是数据中心设计规范 GB50174-2017 >

0 0 [回复]举报