消防问答 > 安全疏散 提问

冷库门用作安全出口要满足哪些条件

冷库门作为安全出口要满足哪些条件

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-06-27

冷库门不能直接用作安全出口‌。冷库门虽然具备安全脱险装置,但其主要设计目的是为了保温和密闭,而非作为紧急疏散通道。

安全出口应确保在紧急情况下不用钥匙能够从内部迅速、安全地疏散人员‌。

依据《冷库设计标准 》GB50072-2021第7.3.9条,冷藏间可以设有专用疏散门。

4.2.21 库房附属的办公室、值班室、更衣室、休息室等与库房生产、管理直接有关的辅助房间可布置于穿堂附近,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。隔墙上开设的连通门应采用乙级防火门。


7.3.9 冷藏间内宜在门口附近设置呼唤按钮,呼唤信息应传送到制冷机房控制室或有人值班的房间,并应在冷藏间外设有呼唤信号显示。设有呼唤信号按钮的冷藏间,应在冷藏间内门的上方设置常明灯。设有专用疏散门的冷藏间,应在冷藏间内疏散门的上方设置常明灯。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭