如果采用流量系数K115喷头,喷头对应管径还是按照自喷表8.0.9条确定?
提 交
共 1 回答
安洪全 23-11-20
不需要
条文说明:
8.0.8、8.0.9 这两条是对原条文的修改和补充。 控制配水管道上设置的喷头数以及限制各种直径管道控制的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,避免水头损失过大,国外标准也有类似规定(表9)。需要说明的是,这两条仅适用于标准流量洒水喷头,当采用其他类型喷头时,管道的直径仍应通过水力计算确定。