消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

疏散指示灯距转角?

这个转角处的疏散指示标识安装的有无问题

1:是否符合规范中转角两侧<1m的规定

2:刚好在转角处是否影响视野

图中这个该如何判定

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-06-24

担心就移到旁边,很简单事情。要求任何位置能看到,你晚上关灯走一走就知道会下来能不能看到,从实际出发,不要死套规范,是拿来用的。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-24

最简单的你要理解设置的本意,就是害怕看不到疏散路径了或者指示不清错过安全出口。

那就换个人站在你现在拍摄的这个来的方向,光线比较暗的时候跑一遍,看看是否遮挡视线,就行了。

如果只卡规范,忽略了火灾时使用者的需求身份,消防设施就失去意义了。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭