图纸没直接给出设计工作压力,只给了水泵的扬程137m,可以直接用扬程除以100估算得出1.37MPa的设计工作压力吗。然后根据“消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa”的要求,出水管的压力表的量程应大于2.74MPa。