关于消防水泵出口试水阀的管径要求

请问不同流量下的消防水泵是不是都要按照《水消规》5.1.11-“4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。”要求均需设置DN65的试水阀?是否需要根据水泵的流量放大?

请写下您的回答回答

共 1 回答

小唐12321 25-09-23

65 ,按末端一个消火栓管径来试水。