消防问答 > 自喷灭火系统 提问

采用闭式喷头的雨淋阀组能代替干式或预作用系统么?

如题,遇见一个北方小区地下车库的自动喷水使用了闭式喷头+雨淋阀+感烟探测器的系统,个人感觉是为了冬季防止结冰 代替干式或预作用系统,他这个操作省下了湿式阀组和充气装置的钱,想问他这样做合不合规范要求?

请写下您的回答回答

共 1 回答

李勤 25-09-05

1.雨淋系统是开始喷头,计算用水量时是所有喷头同时喷洒,所以一个报警区域不会太,要不要求消防泵的压力、流量就很大了。

2.但是干式和与作用系统是闭式喷头,他考虑一期火灾用水量只是一个起火点160㎡或260㎡范围内为数不多的喷头同时喷洒。

3.如果你地库都是开始喷头需要增加很多报警阀、和很多喷淋主管,成本会高很多。

4.如果你把预作用、干式报警阀改为雨淋,你喷水流量、供水压力不能满足原有设计要求。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭