当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时其装修材料的燃烧性能等级可以在本规范5.1.1规定的基础上降低一级,这条内容是否包含顶面在内,顶面是否也可以降低一级
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-09-01
包含,这是单多层,只有自动灭火不包含顶部,双自动包含顶部,除去特殊几个外
0 赞 0 踩 [回复]举报
资源网小助理 25-09-01
5.1.3 除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级。