消防问答 > 消防给排水 提问

消防稳压系统

消防稳压系统必须安装稳压罐吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-08-04

如果不设置气压罐,如何保证稳压泵不频繁启动呢?这是根本要求和目的。

5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭