消防问答 > 防烟排烟 提问

风机启动方式.

风机控制方式中5.2.2第三条和5.1.2第三条 消防控制室手动启动,设计是一组多线敷设至消控室,也可以现场配电箱手动启动或串总线联动控制。请问这个多线能否不施工,或敷设时必须由每台风机单独引多线至消控室吗,能否多台风机串联,最多串联几台?

请写下您的回答回答

共 6 回答

小唐12321 25-07-07

防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

1 0 [回复]举报

win321   回复: 小唐1232125-07-08

感谢

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-07

提到多线盘的话,就是多线控制啦,联动属于总线盘范畴


火灾自动报警系统设计规范GB50116中有提到:防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止


目前此规范条文还有效,如果没有采用专用线路直接连接手动控制盘,如果没有直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止,可能会违反规范应字条文



2 0 [回复]举报

win321   回复: 潘天坤25-07-08

怎么理解《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.1.4条(强条),进一步弱化了多线控制的强制性要求。《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-20225.3.1明确要求消防水泵、防烟和排烟风机需具备联动/连锁控制,并在消防控制室设置手动控制装置,但未强制要求多线控制。


GB50116 -2013中4.5.3非强条,现在说有的地方消防图审验收可仅做总线盘,不对多线盘做要求。但《消防设施通用规范》中11.1.5中也有说消控室手动控制。规范变化后没有强条有的就认为消防重要设备的风机不如消防和喷淋泵重要,可以不做多线。这样判断是否有误?如果不做多线是怎么接线控制呢?


另这个专线(多线)连接的风机必须单独吗,能否串联,串联的话会否影响点对点控制。

0 0 [回复]举报

LD 25-07-07

专线不就指的多线吗

0 0 [回复]举报

win321   回复: LD25-07-08

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭