追风赶月 25-07-03
国家标准(GB50974-2014)第12.3.12条第6款:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通; 各地解释标准不一样,举例: 1、河南省豫建设计[2023] 278号:2.1.26消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)是否可以采用机械三通连接?
答:消火栓立管与消火栓短管可以采用机械三通连接。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,是指配水干管与配水管(水平管)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。 2、江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号):2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗? 答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。 3、安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)
2.6.5 室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓支管(DN65)之间能否采用机械三通连接?
答复:可以采用机械三通连接。