日常在汽车加油站消防检查发现一个问题,比如这个加油站有两个加油岛相距有10多米的距离,且这两个加油岛上各只设有一台加油机,加油站管理人员在这两个加油岛上分别各配置了一具5KG干粉灭火器符合要求。其标准来之于《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021中的第12.1.1条:每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置。
但我认为应在这两个加油岛上分别各两具5KG干粉灭火器才符合要求。我个人理解结合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第6.1.1条(一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具)和GB 50156-2021第12.1.1的规定,一个加油岛应按一个计算单元来确定,为了保证在突发情况下迅速、有效,和灭火器使用的可靠性,故每个加油岛应配置两具5KG干粉灭火器才符合规范的原意,而不能以相距有10多米的距离且不在一个加油岛上2台加油机,为标准来确定灭火器的配置。
请各位老师帮忙解答下,感谢了!